JZ,GYZ箍筋是否应配封闭箍
thanatus
thanatus Lv.2
2007年01月17日 20:29:28
来自于建筑施工
只看楼主

JZ,GYZ的箍筋是否应有一支箍筋为封闭箍,请问下图中左右哪种配法是正确的?多谢!

JZ,GYZ的箍筋是否应有一支箍筋为封闭箍,请问下图中左右哪种配法是正确的?多谢!

1169036966777.jpg

免费打赏
glian.c
2007年01月17日 21:29:24
2楼
左。。。


回复
wanglinli1980
2007年01月18日 09:53:18
3楼
应该是右面那个!
回复
thanatus
2007年01月18日 12:01:13
4楼
暗柱是必须有封闭箍,但JZ和YZ有这个规定吗?拜托大家多多指点。
回复
大鹏2015
2007年01月31日 16:09:56
5楼
右边那个
回复
xiaqiuzi2003
2007年02月02日 21:53:28
6楼
很明显,右边的。
回复
kobkob
2007年03月05日 20:08:47
7楼
左边的那个箍筋重叠3层了啊,03G101里有规定不超过2层的,所以选右边。而且约束边缘构件λv区域内是要求大箍封闭小箍的,λv/2区域才可以姑筋套拉筋,对不?

刚毕业1年,还在实习,讲的不对的话前辈们别笑话哈,请教了啊
回复
shuqing987230
2007年05月17日 14:45:01
8楼
右边的
回复
thanatus
2007年12月13日 11:23:31
9楼
设计院给的是左边那种
回复