只看楼主

在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。 现逐条提出,欢迎拍砖。 okok.org 一.楼梯okok.org 1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。okok.org 在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。okok.org 2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。okok.org

在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。
现逐条提出,欢迎拍砖。
okok.org
一.楼梯okok.org
1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。okok.org
在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。okok.org
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。okok.org
3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。okok.org
4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。okok.org
5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。okok.org
6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。
二.梁的刚度增大系数
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度 <实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。
okok.org
三.周期折减系数okok.org
这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。okok.org
一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。okok.org
现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。okok.org
okok.org
四.还是活荷载okok.org
规范50009-2001第4.1.1条,停车库的活荷载各位是怎么取的?okok.org
比如:客车,柱网7.8X7.8米,中间各设一道次梁,板标准跨为3.9X3.9米,双向板。okok.org
取2.5,还是4.0?

很好的总结。
第四条: 我认为应取2.5. 因为是双向板。
第三条:填充墙与框架结构本来就是非刚性连接,周期折减取0.9甚至更大是否有依据,不太安全恐怕。

第四条: 应取4.0。《荷规》(2006年版)表4.1.1已经很明确,是强条!
免费打赏
xiao187364
2012年08月01日 09:30:03
2楼
很好的总结,不过少了点
回复
meibaibai
2012年08月17日 10:14:05
3楼
问题都很实在
回复
gansu821122268
2012年08月17日 15:59:59
4楼
好东西,受教了!
回复
xj__yf
2012年08月19日 11:23:28
5楼
很好的东西 谢谢楼主
回复
tumufengchen
2012年08月19日 14:56:07
6楼
规范虽然给出了一定的限制,但周期折减有太多经验方面的判断,非结构构件对整个结构的刚度贡献还要看很多现场的做法,不过设计师可以给出自己的要求。
回复
xiuhu78
2012年08月21日 09:44:12
7楼
楼上讲的很好啊,设计师一定要指出填充墙的材料和容重
回复
xiaolizi0913
2014年02月19日 08:12:41
8楼
路过,看看,顶一下。
回复
woaijianzhugc
2014年02月19日 09:00:21
9楼
很实在的东西,受教了,楼梯荷载到底怎么输入更合理,希望有大神做个专题讲座。
回复
xiaocao135
2014年02月20日 10:47:14
10楼

路过,看看,顶一下。
回复
gmj9608
2014年02月20日 14:02:47
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开