请教专家一个关于公寓的问题
gaobinbin1982
2007年01月17日 15:31:40
只看楼主

公寓厕所厨房的排水立管必须单独设计吗?

公寓厕所厨房的排水立管必须单独设计吗?
免费打赏
gaobinbin1982
2007年01月17日 15:33:01
2楼
住宅的设计规范套用到公寓上合适吗?
回复
jinhui020222205
2007年01月17日 21:22:44
3楼




1、污废分流制就要单独设,现在一般都是分开的。
2、按建给设计规范做。
回复
david_hh
2007年01月18日 13:19:16
4楼
我也做了个公寓(其实甲方准备改为大户型),但是现在审图提出一定要做喷淋, 最后甲方把消防大队搞定了。审图也就默认了。但是各位兄弟姐妹,万一以后着火了,俺们是不是也有罪啊? 阿门
回复
icebergchao
2007年01月18日 14:18:04
5楼
公寓过道还是应该做喷淋的
回复
huhu8107
2007年01月18日 14:54:26
6楼
你应该找消防部门出个书面的东东,以后好推责任!
回复
gaobinbin1982
2007年01月18日 16:03:20
7楼
大家帮帮忙,我这里说排水立管的问题,咱们以后讨论喷淋可以吗?
现在是我的公寓厨房非常小,没有立管的位置,我就合并到厕所的排水立管上了,这样可以吗?
还有我感觉公寓套用《住宅建筑规范》GB 50368-2005有些不太妥当,因为呢公寓它属于公建,而它与住宅多少都有区别,不知道我说的对不对
回复
icebergchao
2007年01月18日 16:54:05
8楼
不可以!!!!
公寓不是给人住的么?有人在里面生活么?
忘记当年的非典了么???
多一根立管的位置都没有了么???
回复
gaobinbin1982
2007年01月18日 17:21:10
9楼
你不能这样说,是公寓是给人住的,有人在里面生活,找你的意思公寓的也必须有一间房间能在冬天采阳光了,那住宅建筑规范规定住宅的厨房不得小于4平方米,那我公寓的厨房也得最小做到4平方米了?我说的是排水立管,不是给水管,排水管DN160,我每层总面积1100平方米,甲方作了25户,可想而之,除去一个100多平方米的交通核,还有一周的走廊,每户还有多少面积?我的厨房刚刚能放下灶台、洗涤池、案台,那里有立管的位置,我也想放,可是放不下,楼上的不要那么绝对好不好。再说了你能把公寓和住宅划等号???
回复
icebergchao
2007年01月18日 18:33:07
10楼
寓是住宅的一种.
公寓住宅是指一座建筑物内有多个居住单元,可供多户居住的一种建筑形式。现代公寓住宅在1929~1930年间起源于德国,我国沿海城市于30年代开始兴建。
由于公寓的建造较晚,又必须坐落在离商业区不太远的地方,所以设计者不能先设计建筑物再选择场地,而往往要根据地形来设计,这样就形成了多种形状的平面。主要体型有周边式、一字型式、八字型式。此外还有T式、L式、H式、凵式、点状式等。
公寓住宅的层高一般在3.5米左右。房间组合,有一室户、一室半户、二室户、三室户、五室户等,其中以二式户、三式户为最多。许多辅助用房与正房连在一起,使用十分方便,如卫生间与卧室相通,卧室与会客室、书房相通,阳台与起居室相通,备餐厨房与餐厅相通等。还有嵌墙壁橱、过道壁橱、餐具橱、以及现成家具,致使室内的空间得到了充分的利用,又省却了居住者购买、搬运家具的麻烦,适合近代生活的需要。
公寓的出入口一般都比较华丽,往往在门厅前部设有回车道,大门前檐有一个大雨蓬,大门入口的墙面上有壁龛凹槽,里面置雕像或花盆。进入大门之后,地坪、墙面、平顶等,多标新立异,以吸引租户。垂直交通主要依靠电梯,有的公寓还设有专用的运输服务电梯。公寓里大多数装有暖气设备,并有供应热水的水管。高级公寓的厨房配有电冰箱。此外,还设有垃圾道、煤气、蓄水池等。

我想请问楼主是不是想讨论公寓是否是住宅?????那么应该可以和建筑专业的同学探讨一下。。。。。
回复

相关推荐