中1级喷淋不考虑消火栓水池72T对吗
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年07月31日 13:48:43
只看楼主

中1流量按照20L/S,一小时,算出来72T水池可以吗?消火栓不需要加压,市政两路供水

中1流量按照20L/S,一小时,算出来72T水池可以吗?消火栓不需要加压,市政两路供水
免费打赏
benjaminws
2012年07月31日 13:59:15
2楼
一般我们江苏这审图的都按照喷淋30L/S 1小时延续时间。消防水池为108立方米算的!
回复
tatalia
2012年08月02日 09:19:52
3楼
呵呵,坐等高手回答
回复
benjaminws
2012年08月07日 15:34:31
4楼
同意楼上的!江苏审图中危1一般按30l/s 1小时计算也就是水池要108立方米!