请教:上海地区在一个近2000平方的厂房中,有一个600平方左右的洁净室区,甲方考虑到设备的昂贵,怕喷淋误动作,可不可以不做喷淋系统?有没有相关的规范要求,谢谢大家!
请教:上海地区在一个近2000平方的厂房中,有一个600平方左右的洁净室区,甲方考虑到设备的昂贵,怕喷淋误动作,可不可以不做喷淋系统?有没有相关的规范要求,谢谢大家!
2楼
设预作用系统。
回复
3楼
预作用不是很好使啊……我们三年前给别人设计的预作用系统,现在管道已经出现问题了,也许是长时间不充水的关系吧!一般会上湿式的比较多一点
回复
4楼
洁净规范说宜采用预作用系统,但是维护及延时都是对防护不利的,FM的要求是洁净室要求做快速响应喷头,我们通常做的就是湿式系统,不做是不可以的,虽然规范没有要求丙类必须设置,但是洁净室都复合疏散困难而且火灾蔓延快的特点,楼主还是要慎重对待的。
回复
5楼
预作用系统,
或者考虑其他措施呢,譬如气体灭火
回复
6楼
有FM的相关规范嘛?我想学习一下 谢谢
回复