35kv 变电所 主进线问题
wangyu4753748
2012年07月30日 19:59:00
只看楼主

有一个35KV 变电所增容 原有变压器为2500KVA ,现在增容为 4000KVA.原主进线为LGJ-3*70架空引入,从8公里外的上级变电所引来。高压母排为3xLMY-80 35KV;低压侧母排是3xLMY-50 10KV;低压侧是10KV.变压器引至低压侧电缆为YJLV-10-3X95。主进线开关是100A.低压受电柜开关是630A.1.35KV主进线LGJ-3*70是否需要更换,我查表LGJ-3*70载流量是35℃时为228A.我算了一下满负荷的时候电流为79.2A.要是换的话为什么换,都需要计算哪些内容。

1.png有一个35KV 变电所增容 原有变压器为2500KVA ,现在增容为 4000KVA.原主进线为LGJ-3*70架空引入,从8公里外的上级变电所引来。高压母排为3xLMY-80 35KV;低压侧母排是3xLMY-50 10KV;低压侧是10KV.变压器引至低压侧电缆为YJLV-10-3X95。主进线开关是100A.低压受电柜开关是630A.
1.35KV主进线LGJ-3*70是否需要更换,我查表LGJ-3*70载流量是35℃时为228A.我算了一下满负荷的时候电流为79.2A.要是换的话为什么换,都需要计算哪些内容。
2.更换变压器的同时,除了互感器外还需要更换一下哪些设备呢? 比如母排啊?高低压开关啊?
3.还需要计算哪些内容?

[ 本帖最后由 wangyu4753748 于 2012-7-31 10:47 编辑 ]

1.png

免费打赏
wangyu4753748
2012年07月30日 20:02:35
2楼
请高手指点一下 没做过
回复
wangyu4753748
2012年07月30日 22:04:14
3楼
高手在哪里啊?
回复

相关推荐

APP内打开