高层的混凝土强度等级变化问题
塞北漫漫
2007年01月16日 22:13:33
只看楼主

高层的混凝土强度等级变化问题 1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么? 我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议? 2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?

高层的混凝土强度等级变化问题
1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么?
我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议?
2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?
免费打赏
xingzm_nora
2007年01月17日 15:31:09
2楼
1.当然可以相差两个等级以上。先浇柱后浇梁板,离柱边500左右采用专用钢板网隔断,放45度斜坡(与剪切破坏面反向),在柱混凝土初凝前浇注梁板混凝土,不必验算不同混凝土搭接。
甲方说太大,是否指柱截面?如是可采用较高强度的混凝土等级。
不过施工时确实存在不小的麻烦,底部几层相对好处理。不过我接触的几个施工单位这方面施工做得很不错,只是06年在天津一个项目,施工单位狂叫,被我说服。很简单,柱混凝土强度高,很常见。难道20层的框剪房子柱子要做1400x1400不成?甲方肯吗?做劲性的也不合适。
另外说一句,个人以为C60以上慎用。
2.基础混凝土强度比框架柱小一个强度等级,一般局部承压满足,因为基础在柱周边一般均有不小的扩出,不必增设横向钢筋。
回复
塞北漫漫
2007年01月17日 21:42:29
3楼
谢谢二楼的指导!!!
回复

相关推荐

APP内打开