请教大虾暖气方面有关问题,头疼
raul_023
raul_023 Lv.2
2007年01月16日 20:31:14
只看楼主

今年我们做了一个厂区的锅炉房和外线的维修改造。新建一锅炉房,外线重新敷设。我先介绍下工程情况。厂区外线属于异程式U型敷设。厂区占地40000平米,建筑面积接近20000平米,有大小20余座,全为异程式,有下供下回和上供上回两种。最高三层,约十米。后来采暖运行时发现锅炉房附近建筑集气严重。上供上回的建筑供水管以前施工时干管距顶板只有8CM,只安装了一个阀门,一天如果不放气半栋的暖气都会凉。下供下回的系统前半部暖气集气严重,每天必须手动跑风放气,不然暖气的一半暖气片会不热。也许是外线的原理与此相同,外线离锅炉房近的建筑集气严重,远处运行良好。锅炉房旁边新建了两个房间,我帮他们做了上供上回的系统,并加了自动排气阀,结果暖气集气严重,后来我把其回水阀门关小,问题就没有了。

锅炉为4T燃煤锅炉,闭式。外线东西两区均为DN100焊接钢管,循环泵为22KW,水泵出后压力4公斤,入口1.3公斤。供水温度60,回水50。
系统运行到现在有两三星期了,我天天都得排气,原以后稳定后会慢慢好写,可还是不见好转。有几栋我都加自动排气阀,因为空间太小让人把下面的止断阀去掉加在末端弯头上,可时好时坏。不能解决根本问题。
希望有同行帮我诊断其原因及解决办法,感激不尽!!
谢谢能把我的贴看完的人
免费打赏
空01
2007年01月17日 12:41:02
2楼
暂时可以将排汽阀引至下方这样设如图:
回复
空01
2007年01月17日 12:49:17
3楼
你看你这个循环泵是不是太大了,是按什么选定的,找设计问问设计依据
回复
zxj118
2007年01月17日 14:13:27
4楼
下供下回和上供上回这两种采暖方式如果施工规范应该没有什么问题,你现在遇到这么多的问题,我认同3楼的看法.
管径设计合格吗?
回复
raul_023
2007年01月17日 19:30:26
5楼
水泵是有点大,但不知道排不完的气是不是因为这个造成的。流速是比较快,主管道能达到2.5M/S
今天我看了锅炉房,分集水器上的压力表分别我0.3MPa和0.15MPa。循环泵运转时候进出口压力为0.4MPa和0.12MPa。
补水泵电接点压力表设置在锅炉最上面。3公斤起,4公斤停,补水泵启动时候,循环水泵的进口压力已经掉至0.04MPa。而建筑最高有十米。做锅炉的老说是系统里面的气体没有排尽造成的,而我都排了二十天了还是老样子。而且越接近锅炉房的建筑越严重,所以我怀疑是锅炉房的出水就夹了很多气体,不知道是不是对的。
回复
maomao5192002
2007年01月18日 12:02:51
6楼


流速是不是太大了?
回复
raul_023
2007年01月18日 19:11:32
7楼
流速是比较大,后来我把大学的供热工程书籍又拿出来研究,觉得是因为补水泵启动时循环水泵的入口压力(系统压力最底点)过底,将他调整至比楼栋充实水柱高时问题全部解决了!
我分析了其产生的原因,因为锅炉房不是正规的设计院设计的,因为考虑到采暖系统进水压力一般为3至4公斤,其选循环水泵时扬程选了4公斤,本来补水泵的电接点压力表应设计在循环水泵的入口来控制其压力,结果安装人员怕系统超压将其设置在锅炉上,并设置为3公斤起4公斤停,而系统压力降至3公斤时循环水泵入口已经产生负压,管道就产生进气和汽化现象,再加上系统要经常启动水泵补水,结果造成以上后果。
现在我可以松一口气了,虽然十多天做了好多无用功,也天天拉着工人四处加放气阀。整个系统现在除了循环水泵大点一切正常了。
晚上我也是无意看到大学时候的《供热工程》,幸亏自己耐着性子看下去了,哎,后悔大学时候没好好看书。外网和锅炉房在大学都是选修内容,老师也不重视,一笔带过。做施工的真得懂点设计才好啊