图解复合风管面积的计算问题
erb
erb Lv.4
2007年01月16日 19:06:04
只看楼主

图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:风管内径:100mm×100mm风管长度:1200mm如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内痉尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:

图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:
风管内径:100mm×100mm
风管长度:1200mm
如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2
但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程

图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内痉尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:
(140mm+140mm)×2×1200mm= 0.672m2
二者相差0.192 m2,这个差额相当于图纸尺寸(内径尺寸)的40%!如果再加上制作风管的正常损耗,是不是就可以要求50%的损耗?这象是开玩笑了。不过,即便有哪个甲方真的给了这个损耗,做这么小的风管,施工方也未必能占到什么便宜。当然,要是做2000mm的大风管则另当别论了。问题就在这里,一张图纸大小风管都有,如何确定一个合理的损耗呢?与其如此,不如按外径结算,因为它能更真实地说明材料用量的情况。

1168945563611.jpg

免费打赏
jiang-zhm
2007年01月16日 19:26:40
2楼
讲解清楚,图解明晰,楼主费心,给广大同行们提供好的学习资料呀
回复
erb
2007年01月17日 14:09:11
3楼
哈,过奖啦
回复
skyamin
2007年02月01日 12:39:31
4楼
大的风管就不会有这样大的差了
回复
zcqxdql
2007年02月27日 09:39:56
5楼
风管越大,差距越小
回复
baihaitian34
2007年03月07日 09:26:24
6楼
看来楼主是个经验丰富的高手啊!
回复
clyycn
2007年03月14日 17:00:40
7楼
哪里去找风管面积的计算软件呢
回复
dayang09
2007年04月07日 10:32:14
8楼
定额是综合考虑的,不能采用极端情况来分析
回复
torlon
2007年04月09日 19:46:08
9楼
楼主考虑得很细啊。如果一个工程小风管比较多的话,按内径计算就吃大亏了。
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 11:02:58
10楼
但是结算的时候是按照上去了的风管给你结算的,边脚料那些是不算的.所以按外尺寸算比较合理一些.毕竟施工队伍也是要挣钱的不是.
回复
erb
2007年06月27日 17:25:14
11楼
按上去可的风管算是合理的,毕竟边角料是可以在施工和下料过程中掌控的,水平高损耗小就合算,这一点错都没!按内尺寸就不合理,内外相差的那20mm没法含糊,跟施工水平无关。所以不应把它当作个变数,还是事先双方都认下来为好
回复

相关推荐