关于漏电保护器的几点疑问!!!
dearmebaby
dearmebaby Lv.2
2007年01月16日 19:01:19
只看楼主

今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………

今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
dearmebaby
2007年01月16日 19:27:46
2楼
谁对这方面比较精通啊,各位高手!!!请大放厥词啊
回复
ares_rambo
2007年01月16日 19:45:50
3楼
使用工具时触电了!
引发漏电保护动作!
回复
sheshi38du
2007年01月16日 20:51:29
4楼
N线接入漏电断路器了吗?
回复
老灰兔子
2007年01月16日 23:43:04
5楼
你使用了三相三极型的漏电开关,零线没有通过漏电开关内的零序互感器,你从漏电开关的出线端取一相电源,另加一条零线供电,那有不跳的呢?
回复
爱芳的日子
2007年01月17日 00:29:49
6楼
肯定有一根线没有经过漏电保护器,哟了另序电流使保护起动作了
回复
xienxuelanghu
2007年01月17日 08:52:01
7楼
楼上的,还是不明白啊。
回复
gdx8785
2007年01月17日 10:54:19
8楼


看看5楼和7楼的回答
回复
c65nc-3p
2007年01月17日 11:19:39
9楼

他是三极漏电开关,上哪接N线啊?
回复
sheshi38du
2007年01月17日 11:25:23
10楼


人家帖子里说的是“三相开关”,你咋知道人家用的肯定是三极呢?(不过估计十有八九是三极)
回复
l-001
2007年01月17日 11:51:09
11楼
要用3p+n的
回复

相关推荐

APP内打开