高层消防,是不是采用减压孔板的话就不用再设减压阀了?
高层消防,是不是采用减压孔板的话就不用再设减压阀了?
2楼
超过100米吗?如果消火栓系统没有分高、低区,就可以只设减压孔板,如果分了高、低区而又只采用一套消防泵,就要设减压阀
回复
3楼
同意楼上的观点,
分析的很全面
分区了,就得设减压阀
没有分区的话,减压孔板即可
回复
4楼
16层的住宅,没超100米
回复
5楼
那我再问一下,如果采用双口消火栓,在计算的时候,最不利消火栓的喷水压力按一个计算,还是按2个计算(双栓不是2个喷口吗)?
回复
6楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
高规说的很明确啊!!
回复
7楼
关键是栓口水压不大于50m
回复