在设计中,我经常把散热器片数按照计算的再增加2-4片,到审图的工程师那里,总是说大。因为在当地,很少有供热站的水达到75度的(到户内的),更别说是90多度了,(要去问供热站设计温度,就是95/70)一般50-65度,也就这个温度,这样如果有时加的少,用户还要反映暖气片数少,而这不仅仅是设计所能解决的,该加的墙体保温没有加好,甚至有的没有加,最后验收时,只要交上罚款就通过了,几年了,一直这样,我是几头为难,如果审图后再出变更,开发商不乐意。
在设计中,我经常把散热器片数按照计算的再增加2-4片,到审图的工程师那里,总是说大。因为在当地,很少有供热站的水达到75度的(到户内的),更别说是90多度了,(要去问供热站设计温度,就是95/70)一般50-65度,也就这个温度,这样如果有时加的少,用户还要反映暖气片数少,而这不仅仅是设计所能解决的,该加的墙体保温没有加好,甚至有的没有加,最后验收时,只要交上罚款就通过了,几年了,一直这样,我是几头为难,如果审图后再出变更,开发商不乐意。
2楼
现在好多地方都是这样,不规范造成的。很无奈!!!还是适当的加大点,但也别太大了。计算时算的准确点,把计算表留着,万一以后因为室内温度达不到要求引起的纠纷时。最起码咱有依据说明你设计的是对的。不管供水温度没达到95摄氏度还是外维护结构没保温等等责任根咱们没关,不是咱的原因造成的
回复
3楼
不只是你们那,现在好多城市集中供热温度都达不到设计温度,但据调查统计,即使温度在65度左右,咱们安95度设计的室内温度也可以,并不是说咱们设计的不对,咱们的计算用的本来就是一些估的或侧的数据,你可以根据你以前的经验,结合你们当地的情况,你看是加好还是不加好,加几片比较好,无论怎么做,你都要要依据,这是最主要的!你以往的经验也可以作为依据的,但要正确哦!
回复
4楼
我们计算时,一般都按照1.2的修正系数放大,原因有两点,第一,目前很多散热器厂家的资料不能正确的反映实际耗热量,往往比实际偏大,另外,热网情况我们不了解,一般情况,达不到设计供回水温度。
回复
5楼
同意马哥的做法。用户是上帝吗?规范早过期了。
楼主可以让甲方来出个资用压力、供水温度、循环泵额定扬程、额定流量的东西,盖上章。甲方是有这个义务的。再说你解释明白了,甲方会不高兴。
根据以上数据你计算确定一个回水温度。把温差带入拟选用散热器的那个K的公式。暖气罩修整时全按1.2。
相信这样做审图的工程师就不会说你了。他再说你他就是纱帽。