这些柜该不该做成高原型?不做有什么后果?
benben_0000
2007年01月16日 11:31:20
只看楼主

一批柜,含6KV,10KV,35KV使用环境:1 海拔1200米2 环境温度:最高:40度(摄氏度符号不会打),最低:-10度:最大温差:25度3环境温度:日平均相对湿度:小于等于95% 月平均相对湿度:小于等于90%4最大风速:34m/s5耐受地震能力:地震烈度:8级;水平加速度:0.15g6安装在房屋建筑中。7未做要求的电器元件按III级防圬设计,爬电比距25/KV

一批柜,含6KV,10KV,35KV
使用环境:
1 海拔1200米
2 环境温度:最高:40度(摄氏度符号不会打),最低:-10度:最大温差:25度
3环境温度:日平均相对湿度:小于等于95% 月平均相对湿度:小于等于90%
4最大风速:34m/s
5耐受地震能力:地震烈度:8级;水平加速度:0.15g
6安装在房屋建筑中。
7未做要求的电器元件按III级防圬设计,爬电比距25/KV
免费打赏
ares_rambo
2007年01月16日 21:15:47
2楼
不用做成高原型,原因如下:
与产品样本要求对照:
1、海拔超出1000M:降容使用即可!
2、最低温度低于-5度:房间内加空调!
3、满足
4、室内,无影响!
5、与做不做成高原型无关!设备结构去考虑。
6、。。 。。
7、室内,无特殊要求!
回复
shaofuqiang1958
2007年01月17日 22:53:15
3楼
支持第2楼所说的.
回复
huanglongmiao
2007年01月18日 12:01:22
4楼
没必要!仅是海拔稍高了一点,其他都很普通,同意2楼所说.实际上,海拔是一个很粗略的说法.比如说一个省,但具体到一个市或县就不一定了.
回复
lilin1017@co163
2007年01月18日 16:26:01
5楼
配电柜在高原,由于空气密度低,所以散热不好,海拔1200米不算高,如果负载率不大,可以不考虑做成高原型。
回复

相关推荐

APP内打开