框架结构中将隔墙作为梁间恒载输入。墙上有一个窗洞(1800*1500),梁高600,梁端长度3900,板厚100,砖墙按19kn/m3,水泥砂浆20,刚框玻璃窗0.45,层高3000。则:实墙线荷载:19*0.24*(3.0-0.6)+20*0.02*(3.0-0.6)*2=12.864kN/m窗C1部分墙体转化为的梁间线荷载:(19*1.8*1.5*0.24+20*1.8*1.5*0.02*2)/3.9=3.711kN/m
框架结构中将隔墙作为梁间恒载输入。墙上有一个窗洞(1800*1500),梁高600,梁端长度3900,板厚100,砖墙按19kn/m3,水泥砂浆20,刚框玻璃窗0.45,层高3000。则:
实墙线荷载:
19*0.24*(3.0-0.6)+20*0.02*(3.0-0.6)*2=12.864kN/m
窗C1部分墙体转化为的梁间线荷载:
(19*1.8*1.5*0.24+20*1.8*1.5*0.02*2)/3.9=3.711kN/m
计算梁间恒荷载为:
12.864-3.711+0.312=9.465
这是教材上的算法,可是后来我用在论坛里找的工具算的结果却差了一点,请问这是为什么、
哎,苦逼的大二学生啥都不会啊,谢谢各位大大
!
2楼
怎么没人帮帮忙啊!
自己占沙发
回复
3楼
板凳也是我的
回复
4楼
难道是砂浆的密度不取20?
回复
5楼
工具算的只能作为一个参考吧,还是要自己算的,没什么捷径吧。。。
回复
6楼
我觉着算墙线荷载的时候是不是还要把板的厚度也扣除掉,另外那个0.312是怎么得出来的啊?我也是刚学,很多都不懂,共同探讨下吧!
回复
7楼
那个是窗的总量,忘了写上了,窗的容重是0.45,面积是1.8*1.5,则转化为梁间线荷载就是:
0.45*1.8*1.5/3.9=0.312
回复
8楼
这样啊,看来真是靠天靠地不如靠自己啊,谢谢!
回复
9楼
由于开窗导致墙体荷载的折减呢?
回复
10楼
一般加上的都是线荷载
回复
11楼
这两种算法都对! PKPM 中 有时会考虑门窗的折减 实际中我们在输入梁荷载时 一般不考虑这部分的折减 尤其是墙体材料较轻时!如果轻体材料较重的话 考虑折减比较合理点