如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。 其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的? 请各位不吝赐教
如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。
其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的?
请各位不吝赐教
52楼
此避雷器应该是安装问题导致的,这种避雷器就是两个电极,通过空气气隙实现避雷效果的,安装时稍有不慎就可能会出现这种情况,比较好的方法是用测量绝缘的耐压仪器,好像是南京无线电什么厂生产的,可以耐2000V电压,AC/DC转换的,配完线以后耐一下压。
回复
53楼
一个是避雷器本身质量问题,另外也有可能是生产过程有什么垫片啊,螺母啥遗留在元件上面。。。以前就有用摇表测避雷器电阻。。接母线测不过。不接母线又能过。。查了下有片垫片在接触器上面。。。
回复
54楼
GB11032-2000<
<交流无间隙金属氧化物避雷器>
>有它详细的检测方法和所用的检测设备
交流无间隙金属氧化物避雷器>
回复
55楼
A相避雷器短路了吧,还好是只是一个避雷器出事,如果在多一相就炸的厉害了
回复
56楼
一般来说泄流的话小于15,泄压的话在27左右就是合格的,建议楼主买一台测试仪,那东西也不贵大概在3千左右,不贵,如果还是不会搞的话,可以寄给我,我来给你测试。QQ460769178
回复
57楼
不过现在好多低压的避雷器都没有这些项目的出厂检验报告
只有所谓1张合格证 总不能回来以后做检测 每一个都做吧
回复
58楼
低压柜里,就这玩意最坑爹了,没啥用
回复
59楼
出厂检验的是就没发现问题?
回复
60楼
wysh 发表于 2012-10-10 12:20 毫无疑问的是低压氧化锌避雷器的质量原因。具体的说是避雷器的本身的材质、组装有关(有兴趣的可以找避雷 …拨开绝缘层能发现什么问题
回复
61楼
一看就知道这是不合格的避雷器。里面有弹簧的。
回复