题干如下:第3题题目:解答:根据《DL T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定》第14.2.1条知电抗器额定电流按照变压器的最大工作电流选取,题干中,变压器工作的负荷为60%额定负荷。因此,其最大工作电流应为60%额定电流,据此应该选择A答案。
题干如下:
第3题题目:
解答:
根据《DL T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定》第14.2.1条
知电抗器额定电流按照变压器的最大工作电流选取,题干中,变压器工作的负荷为60%额定负荷。因此,其最大工作电流应为60%额定电流,据此应该选择A答案。
2楼
GB50059-92 条文说明3.1.3,电力变压器运行规程对变压器过负荷能力和运行时间都做了规定,一般考虑变压器短时过负荷能力1.3倍,还有《电力系统设计手册》P160表7-5规定变压器事故时允许过负荷能力最低位1.3倍,对应的运行时间分别为户内一个小时,户外两个小时。
回复
3楼
纠结,我认为选120%,正常时各60%,一台事故时另一台带120%(短时).也是可以有的.
回复
4楼
补充::130%是不可能的,没有那么多的负荷给带
回复
5楼
楼上说的对,应该按120%,因为这变电所属于终端变电所或者分支变电所,110kV侧没有出线,不会有其他下级负荷,两台最多120%,即使有穿越负荷也是从桥型母线通过,不经过主变。
回复
6楼
我选C。限流电抗器的额定电流应按主变最大可能的工作电流选择。而在变电所中有两台主变的,要求一台检修时,另一台工作变要能带全部的供电负荷,也就是2*60%=120%
回复
7楼
我觉得这位说的在理啊
回复
8楼
限流电抗器没有过负荷能力,用于变压器回路应该按照最大持续工作电流选择,考虑事故转移过来的过负荷和变压器过负荷能力1.3,应该选择130%。
回复
9楼
感觉120%好像更有道理些
回复
10楼
我认为不要脱离原题,原题是变压器负载率不超过60%,这是前提条件。同意选a。实际上,事故时可以增大负荷率,但一台变压器事故时不要求承担全部负荷的100%,应为120x0.6%=72%,电抗器可取变压器额定负荷100%时电流即可。不知出题者是不是这个意思。