35千伏户外隔离开关刀闸支柱瓷瓶高度是多少?支柱瓷瓶是瓷的,按理说至少应该大于带电部位对地距离400mm,可是我碰到的一组只有320mm,问厂家他说满足要求,想不通,监理也想不通。请教高手,13896083710
35千伏户外隔离开关刀闸支柱瓷瓶高度是多少?支柱瓷瓶是瓷的,按理说至少应该大于带电部位对地距离400mm,可是我碰到的一组只有320mm,问厂家他说满足要求,想不通,监理也想不通。请教高手,13896083710
2楼
你所说的变电站支持绝缘子,其型号选择应当依据如下几点:
1、耐压,根绝绝缘子选择的最根本要求,要根据系统的线电压倍数来选择;
2、根据现场环境,选择泄漏距离大小适当的绝缘子;
3、根据当地气候,选择是否耐温差变化的绝缘子;
4、当地是否为雷区,选择是否能承受过电压的绝缘子;
5、根据经济条件,选择价格合理的绝缘子;
如果满足你所要考虑的,就不必要拘泥于400mm了。
呵呵,顺便说一句,我们这里大部分都用66kV绝缘子替代35kV,所有的室外绝缘子,包括穿墙套管。当然不花我的钱
回复