急等!求解决自来水过滤池后游离氯含量为0
ynxpwh
ynxpwh Lv.2
2012年07月27日 10:23:52
只看楼主

请各位专家指点:1、游离氯在进入滤池之前含量为1.8,出了滤池后,含量为0,导致管网末梢水各项指标超标。2、同样问题虽然得到不同的回答,已经做了处理(加入高浓度二氧化氯,清洗滤池)但效果不明显。3、寻求最佳解决办法。急等!!

请各位专家指点:

1、游离氯在进入滤池之前含量为1.8,出了滤池后,含量为0,导致管网末梢水各项指标超标。

2、同样问题虽然得到不同的回答,已经做了处理(加入高浓度二氧化氯,清洗滤池)但效果不明显。

3、寻求最佳解决办法。急等!!
免费打赏
nicksjw
2012年07月27日 17:14:05
2楼
一般为滤砂未饱和,一般余氯达1.0以上超过两小时才能在滤后检测到余氯;所以现在一般在滤后加氯,若滤后加氯二氧化氯的余氯量仅需达0.2就可以了。检测方法,滤池形式,加氯方式说一说,还有滤前水浊度都说一下~
回复
xwjie
2012年07月27日 17:44:46
3楼
率浅绿后都要加的...............