中央空调热泵机组热量叠加问题?
nantianren
nantianren Lv.11
2007年01月15日 15:19:29
来自于热泵工程
只看楼主

例如:某项目需要热泵机组热量为150kw,如果厂家样本上标着热量为120kw。如果选择热量为120kw的机组,再在安装管路上配置30kw的辅助电加热,是否可以认为热泵机组的制热量为150kw,而能效比该怎么考虑?

例如:某项目需要热泵机组热量为150kw,如果厂家样本上标着热量为120kw。
如果选择热量为120kw的机组,再在安装管路上配置30kw的辅助电加热,是否可以认为热泵机组的制热量为150kw,而能效比该怎么考虑?

免费打赏
vincent_nk
2007年01月16日 11:45:14
2楼
可以在末端配上电加热,而且一般情况下计算的热负荷都偏大,电加热只是在极值状态下开启。但该热量不应算到热泵机组上,能效比可以按总制热量/总耗电量计算。个人观点。
回复
wynf3
2007年01月16日 15:39:55
3楼
熊猫烧香?
回复
your_harbor
2007年01月19日 15:50:19
4楼
同意二楼意见,电加热可以加大末端