天嘉满液式螺杆冷水机组,双机头,运行俩个月出现3次油位低报警,厂家处理以后过一段时间依然出现油位低,请教下是怎么回事
天嘉满液式螺杆冷水机组,双机头,运行俩个月出现3次油位低报警,厂家处理以后过一段时间依然出现油位低,请教下是怎么回事
2楼
是来富康的压机吗?
回复
3楼
把情况说清楚一些才能分析啊,
机组的配置情况:什么型号的压缩机,节流阀,换热器形式等
还有在什么情况下报警,是开机,关机还是正常运行的时候
两个水温的情况等等
回复
4楼
应该是莱福康的
天加用这个品牌的
回复
5楼
说的 太笼统了 你让我们怎么分析呢?
回复
7楼
楼主把机组的冷却水进出水温度说清楚,高低压压力 说清楚,
回复
8楼
是厂方的系统设计问题吧
回复
9楼
满液式的一般都带外置油分,如果供液调的不好 或却水温过低都会出现跑油的 因二者都会倒至排气温度低,只要排气温度低,那油分离效果不好,那跑油就是必然的了,先看机组是否带液,要是带液就调好供液阀,如不是带液,就是水的问题了 在冷却塔上装个温控来控制下风算的起停。
回复
10楼
应该没有调节好的,分析下原因吧!会好的!
回复
11楼
満液式系统的回油很难解决的,建议大家尽量不要使用。
回复