高压10kv进线电缆直埋问题求教?
guowei0901
guowei0901 Lv.2
2007年01月15日 10:19:10
只看楼主

我是沈阳的,现在这里零下20度.我公司新建一变电所.冬季施工,挖外线沟很吃力!前几天电业局的把沟挖完了,大约0.8米深.可沟挖完一个星期了,还没埋电缆.现在沟里已是冻层了.埋入电缆后会不会对将来的使用带来安全隐患?再有,有一段沟经过厂区内的马路,由于马路下有雨水管道,所以这里只挖了0.5米深,但穿管.不知是否安全!?请高人指点!谢了!!!

我是沈阳的,现在这里零下20度.我公司新建一变电所.
冬季施工,挖外线沟很吃力!前几天电业局的把沟挖完了,大约0.8米深.
可沟挖完一个星期了,还没埋电缆.现在沟里已是冻层了.埋入电缆后会不会对将来的使用带来安全隐患?
再有,有一段沟经过厂区内的马路,由于马路下有雨水管道,所以这里只挖了0.5米深,但穿管.不知是否安全!?
请高人指点!
谢了!!!
免费打赏
hl2867588
2007年01月15日 10:51:41
2楼
1、电缆必须是加铠的;
2、埋设深度应在冻土层以下;
3、过街埋设最好套钢管。
回复

相关推荐