请问电流互感器二次精度标号10P20或5P10的各个数字和符号代表什么意义?
请问电流互感器二次精度标号10P20或5P10的各个数字和符号代表什么意义?
2楼
10P15定义如下:
10表示10%误差,P表示稳态误差,15表示当二次达到15倍的额定电流时CT开始饱和
回复
3楼
P表示保护用铁心,P之前的数字表示综合误差即准确等级,P之后的数字表示极限准确倍数。如10P20的含义是---保护用,在一次侧流过的最大电流为其一侧额定电流的20倍时,该互感器的综合误差不超过10%。
回复
4楼
请问你们在选择CT精确等级时是怎样考虑的?
主要是在选择电流倍数时,只单一地考虑短路电流倍数吗?因为现在使用的微机保护,其二次负载很小,从这个角度出发,电流倍数是否可以选得稍小于短路电流?[
回复