剪压比:是截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。 剪压比:(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。 剪重比:是一个调整系数。抗规5.2.5条
我在百度上看到,意思是两者是同一个概念?迷迷糊糊的。。。
2楼
必须不是一个概念,剪压比就如你所说的,是截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值。剪重比是个地震力计算的一个系数,某一层有多少的质量,就要至少有承受相应的地震作用的能力,相当于某层最少要能承受地震作用的能力大小
回复
3楼
嗯 仁兄说的很有道理:建筑物有多少的质量,就应该有承受相应的地震力的能力 反映的是质量与地震力之间的关系
从另外一方面来理解,剪压比反映的是构件的抗剪能力;剪重比反映的是整个建筑的抗震要求
回复
4楼
学习了,谢谢楼上的
回复
5楼
剪重比反映的是整个建筑的抗震要求
回复
6楼
学习学习,
回复
7楼
剪重比,规范中称剪力系数,为对应于水平地震作用标准值的楼层剪力与重力荷载代表值的比值。
主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全。
剪重比是抗震设计中非常重要的参数。规范规定剪重比计算,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下的地面运动速度可能对结构有更大的破坏作用,而振型分解反应谱法尚无法对此作出较准确的计算。出于安全考虑,规范规定了各楼层水平地震剪力的最小值,该值如不满足要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱部位,需进行调整。
回复