单位的老工程师提出了问题,让我这个新来的算算。问题是这样的:砌体结构(预制板),地下1层的半地下室,地上6.5层。也就是说共8层。按照最不利的情况,两边的开间均为4200(如图所示)取1m长砖(24墙)墙体进行受压计算,计算如下:荷载条件:楼面恒载每层G=2+0.68+1=3.68KN/M,楼面活载每层Q=2.0KN/M则:8层共计:G=(3.68*4.2*8+14.7*8)*1.35=326KN;Q=2.0*4.2*8*0.7*1.4=66KN;
问题是这样的:砌体结构(预制板),地下1层的半地下室,地上6.5层。
也就是说共8层。按照最不利的情况,两边的开间均为4200(如图所示)取1m长砖(24墙)墙体进行受压计算,计算如下:
荷载条件:
楼面恒载每层G=2+0.68+1=3.68KN/M,
楼面活载每层Q=2.0KN/M
则:8层共计:G=(3.68*4.2*8+14.7*8)*1.35=326KN;Q=2.0*4.2*8*0.7*1.4=66KN;
G+Q=392kn。
工况1;无筋砌体。由N《φf A
其中φ=1/(1+ аβ^2), а=0.0015,β=H/h=2.8/0.24=11.37,则φ=0.83
MU10水泥砂浆的f=0.9*1.89=1.701Mpa
那么:φf A=0.83*1.701*240*1000=338.84KN<392KN.(不满足)
结论无筋砌体不能满足受压计算。
工况2;配筋砌体。由N《φnfnA
取φ4b@60,fy=320N/mm2,三皮砖一层Sn=(90+8+4)*3=(90+8+4)*3=306mm,取Sn=310mm.
φn=1/{1+(1+3ρ)* β^2/667)},fn=f+2(1-2e/y) ρ*fy/100=f+ρ*fy/50
ρ=2*As*100/a/Sn=2*12.56*100/60/310=0.135
则:φn=0.777,fn=2.565
那么:φnfnA=0.777*2.565*240*1000=478.32KN>395(满足)
结论,处理受压不过的方法:
1:改24墙为37墙。
2:改为配筋砌体。(配筋量有受压计算得来)
小弟手算的,不妥之处多多指教。。