近期做一个工程,屋顶为彩板结构,无法做屋顶水箱,该工程包括室内消火栓系统(4*5=20L/S),自喷(中危险I级),局部高大空间采用固定式消防水炮(2*20=40L/S),问题是1、我设计时打算自喷系统采用3立米气压罐稳压(地下设备间内),消火栓系统在满足双电源的情况下,采用下置式增压稳压设备(地下设备间内),气压罐调节容积按300L考虑(给水排水技术措施上有在满足双电源的情况下,并征得消防局同意下可以这样做的话)。这样做是否可行?如果无法征得消防局的同意是否消火栓系统的气压罐要按10分钟考虑,这样的罐容积会非常大。或者是否可以采用变频消防泵设备?问题2:消防水炮是否需要稳压系统?问题3:下置式增压稳压设备(地下设备间内)考虑消火栓和自喷,即气压罐按450L设计,是否可以取消3立米气压罐?欢迎大家帮助解答。
我认为自喷可以参照自喷规范设置气压给水,有效容积满足最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量。
消火栓系统按建规的话,要10min 的水量,确实比较大,建议和消防部门沟通,在上海做的话很容易解决,稳高压系统,气压罐很小的。
至于消防炮,我觉得还是稳高压系统比较好。
楼主可以考虑将系统合并一下吧。这样是不是太麻烦呢
回复
3楼
喷淋好办,3立方米气压罐就搞定了。消火栓有问题了,不清楚你的高大空间有多高?不过建议是还是按措施上说的做,前提是先征求消防部门意见。变频不建议做,这个玩意犯忌的,上海使用稳高压都是试点,你就别冒险用变频了。关于用大罐的问题,我还是支持的,规范规定你储存了10分钟水就可以,合并消火栓和喷淋不合适,想来压力并不匹配,虽然你的流量是匹配的。
消防水炮的问题:那玩意咱没用过,规范是看了,还是不献丑了。
你这个大空间有多高啊?过12米了吗?没过按喷规5.1.1A条执行。
回复
6楼
大空间是候车大厅,圆弧型屋顶,最高点距离本层地面15.6米。最低点距离本层地面5.6米。建筑共三层。总高度23.6米。地面标高首层-6.0,二层0.000,三层8.000
回复
7楼
今天询问了下厂家,消防水炮系统可以不用设高位水箱或气压罐稳压。每门水炮4.5万元,控制系统3门炮以内1.5万元,每加一门水炮增加1000-2000元,手持遥控每套1.5万元,每套可控制2-3门水炮。还有,喷淋选气压罐罐应该是按5个喷头计算吧。5×1×60×10=3000L