版主你好,希望能看到这个贴。我是一名给排水设计人员,以前一直用鸿业给排水软件,但由于建筑专业全用天正软件,来势凶凶,我也只好改用天正给排水软件,试用了几天,发现天正给排水确实很不错,但我个人也有一些见意:1:给排水附件标高只能根据管线标高确实位置,没有一个确定的标高,咱们国家标准图集上每种用水器具都是有自己的接水点标高的,于是每次画完平面图,都要对给排水附件进行标高调整,还要后动擦入扣弯,才能生成能用的系统图。
1:给排水附件标高只能根据管线标高确实位置,没有一个确定的标高,咱们国家标准图集上每种用水器具都是有自己的接水点标高的,于是每次画完平面图,都要对给排水附件进行标高调整,还要后动擦入扣弯,才能生成能用的系统图。
2:天正给排水里的“任意洁具不能定义给水点标高”。但自定义的洁具却可以,能否让所有的洁具都能定义给水点标高?
3:我们常常画大样系统图,也就是天正软件里的“直接生成系统图”。但我发现,每次生成的立管都只有0~3米高,除非是画平面时把立管顶标高和底标高改了就能生成相应长度的立管。这给我们带来很多不便,因为我们图施工图的大样系统图的立管其实是上下各延伸了一些,再加一断管附号的。
4:也是大样系统图的问题:在第二点提到的,大样系统图的立管上其实是有断管附号的,希望在生成大样系统图时,一并加上断管符号。
5:生成的大样系统图的楼层线如果能做成一个块,个人觉得更合适,大小在1000mm。并见意把正负0的楼层线与标准层楼层线按制图标准上的图例进行修改。
6:生成的大样系统图的立管标注每次都在楼层线位置,要手动移开,不方便。
7:生成系统图时,立管不能与最高或最低连接的支管连接,比如出户管是-0.7米,每次生成的系统都,立管都只在0.00就没有了,要手动调。再比如顶上的横干管在2.4米高位置,生成的系统立管却在3米高的地方还有,要手动删掉。
8:软件中没有定义管线命令和“管线刷”,不方便,比如我们拿到不是用天正画的管线,想用天正软件识别它,就只有重画一回。费事儿!再者,我们常常改管线标高,但突然发现有些管线标高应该与之前的管线一样,这时如果有“管线刷”,就可以把相应的管线一并刷到目标管线一样。
9:能否做一个给排水专业专用的默认图层?现在每天一个图,默认图层都是以前打开时的图层,不方便管理。当然,也不是0图层。
10:软件有自定义洁具功能,很好用,但我发现,每开一个图都要重定义一回,比较麻烦,能不能让软件有自动学习功能?把之前定义好的洁具记录下来,下次打开另一图时,相同图块名的洁具自动认识?
以上是我多年用鸿业软件,里面一些我个人觉得很实用的功能。当然,我也才接触天正软件几天时间,有些功能还没学会,有说错的地方,还望谅解。