今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊? 求高手解答!!!!!!!!!!
今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊?
求高手解答!!!!!!!!!!
33楼
垂直引下线的间距是天面避雷带间的电气通路的距离
回复
34楼
是避雷带周长上的间距。
不过现在的大多数楼都是利用所有外围柱内钢筋作引下线了,所以没有间距要求了。
回复
35楼
我不太确定楼主的意思,我按我的理解说说。比如说一栋楼,地下室单层平面比裙房单层平面大,裙房单层平面比塔楼单层平面大,楼主的意思疑问在于引下线是按地下室的接地网还是塔楼的避雷带?如果是这个疑问,其实做的时候地下室一般也都相比塔楼做的引下线增加数量了(也就是地下室还是按接地网来算间距)
回复
36楼
似乎有些明白你说的啦!
就是说在引下线间距满足楼顶避雷带周长的间距的基础上再在接地线上尽量增加引下线,对吗?
回复
37楼
应该是避雷带间距!规范上间距是沿周长计算
回复
38楼
引下线的间距是按周长计算的,应该是按屋面形状来计算
回复
39楼
肯定是量避雷带的间距呀!防雷规范不是说得很清楚吗!一类二类三类防雷引下线间距分别为间距12M,18M ,25M,这个间距指的是避雷带的间距!去看规范就见了!《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2012版)
回复
40楼
补充一点!我所说的避雷带间距是指建筑物最外围的那圈避雷带的间距!就是沿着女儿墙敷设的那些避雷带!最外围那圈!
回复
41楼
明白!就是量避雷带的外围周长呗!
回复