今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊? 求高手解答!!!!!!!!!!
今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊?
求高手解答!!!!!!!!!!
22楼
总工说得有道理。
引下线的间距自然应沿避雷带走向测量。
既然规定引下线间距是小于,那最好从避雷网格的节点上引下。
回复
23楼
恩,好吧!这次改过来吧.以前都错了看来!
回复
24楼
估计是你理解的问题,关于防雷的间距一是引下线之间的间距,二是避雷网格的间距,在防雷规范GB50057-2010里有明确的说明,按照防雷等级的不同有不同的数据,你再详细看看规范吧。
回复
25楼
嗯,就是它根据防雷分类。
回复
26楼
引下线是垂直于地面的呀!这个都不清楚?
还要在哪儿量吗?
回复
27楼
引下线是垂直于地面的呀,但是他们之间的间距你是怎么理解的啊?
他们之间的间距是按路程测量的,而不是直线距离!明白?
但是现在我不明白的是按接电线的路程还是 按避雷线的路程?
回复
28楼
回复
29楼
除了以上的数据要遵守外
还有一个间距,即引下线据方间内用电设备的距离 以及据外部金属导体、外漏可带电部分的距离 在设计中都要考虑的
回复
30楼
引下线的垂直引下线之间的距离,屋顶的避雷网格是避雷带之间的距离,垂直引下线是两根引下线之间的距离,与避雷网格无关,与建筑物防雷等级有关。先看周长,应该是量避雷带周长的距离。个人愚见!
回复
31楼
回复