今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊? 求高手解答!!!!!!!!!!
今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊?
求高手解答!!!!!!!!!!
12楼
引下线也要量高度差之类的吧,不可以直接量接地线的~~一个网,从一个引下线到另一个引下线是通过天面网格来传达的··所以要量路程,而不是距离···个人看法,请指正!
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
希望得到高手的指点啊
回复
16楼
就是引下线的间距嘛!不是网格的间距!
引下线的12,18,25是从接地线上测量啊还是从避雷线上测量啊?
回复
17楼
总工的意思是引下线的间距去测量避雷线得到的!而不是测量接地线得到的!
是我开始少打了个字,没表达清楚!
回复
18楼
恩,我知道是量路程!但是现在不确定是量避雷带的路程还是接地线的路程啦?
回复
19楼
看了看,有点乱啊。。
回复
20楼
我感觉就是这样,三类防雷引下线间距小于25米,避雷带网格<20*20(24*16),尽量在交叉处下引,就是避雷网格节点处。。
[
本帖最后由 wh843995607 于 2012-7-28 09:14 编辑 ]
回复
21楼
避雷网格一类建筑5x5 &6x4 二类建筑10x10&12x8 三类建筑20x20&24x16 而防雷引下线间距分别不大于12米、18米、25米。采用φ10钢筋做避雷专用线不小于二根(强制条)。
回复