水源热泵空调在厂房中的应用
zhangxiaoli
2007年01月14日 10:08:03
来自于热泵工程
只看楼主

我单位在沈阳地区,开发8万平方米的一个标厂区,厂房的层高为10m、7m、4.8m,准备用水源热泵供暖,末端采用风机(吊顶机组)。目前有一栋厂房已经做了试验,但一层7m层高的厂房只有上部温度在14度左右,地面的温度一直在0度左右,有没有人知道这主要是什么原因?

我单位在沈阳地区,开发8万平方米的一个标厂区,厂房的层高为10m、7m、4.8m,准备用水源热泵供暖,末端采用风机(吊顶机组)。目前有一栋厂房已经做了试验,但一层7m层高的厂房只有上部温度在14度左右,地面的温度一直在0度左右,有没有人知道这主要是什么原因?
免费打赏
hanghanghang111
2007年01月18日 14:28:20
2楼
估计负荷小了,或者风机盘管的射程不够. 象厂房这样的工程,特别在沈阳还是采用地板辐射好.热空气的走向是建筑物的上部.具体问题具体分析.
回复
zkun_song
2007年01月20日 22:41:34
3楼
热空气密度小,因此聚集在车间上部。
看来,地源热泵不太适用于厂房这样的大空间啊!
回复
liudeqi
2007年01月23日 11:29:53
4楼
用 燃气辐射好一些
回复
qjdj
2007年01月24日 15:01:22
5楼
地板采暖是好,可是在厂房也未必实用,我知道沈阳有一个厂房高十四米,采用的是一咱瑞典进口的设备,制热效果很好的,不过价格应该是国产设备的几十倍吧
回复
xing_air
2007年01月30日 10:23:14
6楼

末端的系统形式与热源方式没有关系啊。如果说末端形式不加以改变,热源采用锅炉也结决不了问题。