AL.10 欠压电源电压过低。MR-E-□A:160V 以下<主要原因> <处理方法>·电源电压太低。 →检查电源系统·控制电源瞬间停电在60ms以上。 →检查电源系统·由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降。 →检查电源系统·电源切断5秒以内再接通。 →检查电源系统·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器AL.12 存储器异常1、AL.13 时钟异常、AL.15 存储器异常2
电源电压过低。MR-E-□A:160V 以下
<主要原因> <处理方法>
·电源电压太低。 →检查电源系统
·控制电源瞬间停电在60ms以上。 →检查电源系统
·由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降。 →检查电源系统
·电源切断5秒以内再接通。 →检查电源系统
·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器
AL.12 存储器异常1、
AL.13 时钟异常、
AL.15 存储器异常2
AL.12:RAM异常
AL.13:印刷电路板异常
AL.15:EEPROM异常
<主要原因> <处理方法>
·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器。
AL.16 编码器异常1
编码器和伺服放大器之间通讯异常。