请问:按经验,多长的水管就得用同程式了。只在局部做同程式有没有意义。谢谢回答!

请问:按经验,多长的水管就得用同程式了。只在局部做同程式有没有意义。谢谢回答!
免费打赏
lvbin78
2007年01月15日 10:41:22
2楼
无论多长的管路,如果能做成环路就可以做成同程。如果是增加单独一根构成同程,在局部的情况下就算了吧。
回复
vincent_nk
2007年01月15日 11:06:38
3楼

错误
当系统的主要阻力为末端阻力时,做同程的意义不大,应做异程。
当主要阻力为系统沿程阻力时,可做同程。
回复
njzxh
2007年01月15日 14:26:13
4楼


如果末端阻力占大头,再如果末端阻力差距较大,做异程也没用,要靠阀门调了。
回复
coolheating
2007年01月16日 09:16:33
5楼

装个定流量阀,呵呵
回复
wuhongxiao6412
2007年01月22日 12:09:49
6楼
关键是水管太长了,水平管有120米的样子,所以没有办法,请指教一下
回复
yanjj88
2007年01月22日 16:34:29
7楼
太长的话估计就难以平衡,作同程的把,你如果想用异程式可以试者做做水利计算.