S11-3150KVA/10±2×2.5% /0.4,D.yn11 Uzk=6%,低压母线如何配置?
S11-3150KVA/10±2×2.5% /0.4,D.yn11 Uzk=6%,低压母线如何配置?
2楼
3*(80*10) 或 2*(125*10)
回复
3楼
计算得出低压侧计算电流为3150*1.5=4725A
根据电流反推铜牌截面积约为2000,考虑短路时线路保护,建议最小使用1000*30的铜牌。
各位大师请指正!
回复
4楼
10/0.4KV的3150的,不是常用规格。变压器生产厂家很少有生产。需要定做,而且做出来后还要专门做型式实验,过认证。为什么部拆分呢?
回复