【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧
happy69
happy69 Lv.3
2012年07月24日 10:47:07
只看楼主

前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。

2012年07月29日 16:06:08
72楼


我也有同感
回复
muyuyao
2012年07月29日 16:09:35
73楼
卫生间做局部等位真的很重要呀 呼呼

------的确如此!!!

可建筑业普遍不重视电气施工!!!

不信:你看看你周围有电气施工员、电气质检员的施工项目部能占到10%否???!!!

你看看你周围有专业电气监督员的监督站能占到10%否???!!!

你看看你周围工程的电气监理每月能来三次否???!!!每次来又能呆多久???!!!下不下现场???!!!管不管事???!!!

你看看你周围工程的电气主设人能参加工程主体中检验收的能占到10%否???!!!
验收完能提出问题的能占到10%否???!!!


前天下午,冒着室外约37度的高温,我参加了某新建工程的主体监督验收!!!就发现有卫生间局部等电位造假的现象:从地板引出的扁钢被废弃在侧墙止水带下,而所安装局部等电位盒内LEB排所连接的是一段长约15厘米、质量非常棒的、规格非常准确的热镀锌扁钢!!!

同时还发现有大量一寸SC钢管地面敷设时不做外防腐,且违规对口焊接的现象!!!

要知道:该工程是通过了五方责任主体单位的中检验收后,才报监督站重新组织中检监督验收的!!!
回复
dco188
2012年07月29日 16:21:10
74楼

害怕!请教,怎么预防这种事情???
回复
zbf44121508
2012年07月29日 16:22:35
75楼
真是乱啊 水管子上都带电 真是不让人省心啊 接地做的太垃圾了 所以我建议洗手间里面要做等电位连接 哪怕是费点钱也这样搞
回复
yangjimeng
2012年07月29日 16:27:03
76楼
现在正规按照图集来做的太少了,大多都是为了应付
回复
wboy8759
2012年07月29日 20:53:22
77楼
18年前我自己就遭遇过类似这种事情。那是本单位自建的一个公共浴室(锅炉供水),专门供单身职工冬季洗淋浴的。曾有一段时间,人们发现浴室里的一部分水龙头带电!手摸上去麻手!我自己就被麻过一次,还算好,没电倒。
后来有电工查原因,发现有一条照明电线在水管上磨破了皮,对水管漏电!幸好漏电电压不是很高,没发生人身伤亡事故。
上世纪90年代修的房子,哪有什么等电位连接的概念!现在建房都讲究这个了,应该要讲究,生命是世间最为宝贵的喔。
回复
hnnyybk
2012年07月30日 09:04:45
78楼
学习了,最近发现这个局部等电位却是很有用。。处处留心皆学问
回复
wbacx
2012年07月30日 09:47:50
79楼
额,学习了
回复
muyuyao
2012年07月30日 14:04:19
80楼
上周五及今天上午,连续在两处新建住宅楼的主体监督验收中,发现了卫生间局部等电位安装造假的“没良心”行为!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-30 14:13 编辑 ]
回复
newplancn
2012年07月30日 15:21:30
81楼


1、在浴缸里触电后可以喊叫,说明没有直接窒息;
2、热水管网带电、浴缸为地电位;还是浴缸带电、热水管网为地电位?这一点要弄清楚。
3、如果金属管线、浴缸、建筑物钢筋体、电源系统 PE 做了等电位连接,这起事故应该不会发生。可以查查等电位连接状况。