梁筋接头位置不对该怎么补救?
8308chenmingyou
2007年01月12日 19:46:28
来自于建筑施工
只看楼主

施工单位为了节省钢筋,往往把一些钢筋料头经过闪光对焊连接后在用到工程上。这就经常会出现梁的上层筋的对焊接头不在跨中1/3内,而当时梁筋都已经绑好了。在监理验收时监理常常让我们处理,请问遇到这种情况怎么处理?我们在现场往往用一根同直径的一米长左右的钢筋在接头处绑上,请问这样处理有没有用?对焊接头真的必须在跨中1/3吗?在《钢筋机械连接技术规程》上说一级对焊接头在梁上不受任何限制,而二级对焊接头只要不在梁的加密区都行,请问我们能不能依据《钢筋机械连接技术规程》做?

2007年01月12日 20:23:48
2楼
25以下的同直径的一米长左右的钢筋在接头处绑上应该可以了
回复
luzhijunrobert
2007年01月13日 13:22:09
3楼
我们这里也出现这种问题
没有什么依据
所以也一直这样搞的
希望哪位大侠
能提供出依据来
说明一下啊
回复
david5217
2007年01月13日 13:59:18
4楼
一级接头是有要求的!最好不要出现上层钢筋非跨中1/3处的接头。规程上的一级接头是在现在出现的较大梁板没有办法避免的的背景下,并且随着机械连接接头的技术很成熟的情况下提出来的,96的规程上就没有这条。并且注意,是机械连接!我们这就有100%连接的情况,但是一定要达到一级机械接头要求!
回复
sundanchenjun
2007年01月13日 17:10:56
5楼
我觉得:焊接接头的长度及设置的截面面积不超规范就行,当然需要局部补强的,常设一米长的钢筋。我对这些事,通常在开始监理交底时就讲清不允许类似连接的,若有就一律返工,所以迄今为止尚未发现。
回复
古今
2007年01月13日 20:23:27
6楼
无论是机械连接还是焊接,都不能100%保证质量。试件只能代表其本身!
之所以规范要确定一个非连接区,就是考虑连接有缺陷。
在连接区虽然连接的质量不能确保,但应力也随之变小。
大家知道,对于KL来说,在其靠支座1/3处虽然有负弯矩,但已经很小,说不准还是反弯点,在这样的情况下,连接质量再差,也不会出问题了。
对于楼主提出的问题,只要不影响其主筋净距,加两个LaE长度,(不一定是1000mm)应该没问题了。
理由:
假设其对焊点质量差,在该处截面受力后附加钢筋因有锚固,会参与工作,当其被拉脱后附加筋来代替。
对与错,希指正!
回复
hnpyyqz
2007年01月14日 00:24:32
7楼
接头问题是钢筋合砼的锚固问题,接头两端各加一LaE应该没问题
回复
kongpeng123456
2007年01月14日 18:58:03
8楼
新手
我觉得大家都讲的很好,不论规范规程,都有自己得道理,
我觉得6楼的,是把知识用活了,感觉他学通了
感谢~~~~~~~~~~
回复
ttfbh
2007年01月15日 09:43:33
9楼
(假设其对焊点质量差,在该处截面受力后附加钢筋因有锚固,会参与工作,当其被拉脱后附加筋来代替。)我觉的斑竹说的有道理, 当钢筋焊点被拉断时附加筋就跟帮扎钢筋一样起着传递力的作用.
回复