请教,开关跳漏电
洛学
洛学 Lv.12
2012年07月23日 15:29:05
只看楼主

1 按照设计:照明单独一个回路不带漏电,所有插座共用一个漏电开关回路。2 现象:打开灯具开关,结果插座回路的漏电开关就跳;将漏电开关复位后,再开灯具开关就正常,但是过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。3 请教大家原因?谢谢(1)灯具火线或零线其中之一是不是接到漏电开关出线侧了?(2)但是为什么漏电开关复位后就不跳了,过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。

1 按照设计:照明单独一个回路不带漏电,所有插座共用一个漏电开关回路。
2 现象:打开灯具开关,结果插座回路的漏电开关就跳;将漏电开关复位后,再开灯具开关就正常,但是过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。
3 请教大家原因?谢谢

(1)灯具火线或零线其中之一是不是接到漏电开关出线侧了?
(2)但是为什么漏电开关复位后就不跳了,过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。
免费打赏
lingxuct
2012年07月23日 17:41:35
2楼
(1)灯具火线或零线其中之一是不是接到漏电开关出线侧了?
是的,没有接错,插座又没用电,插座电源的漏电开关是不应该跳的。

(2)但是为什么漏电开关复位后就不跳了,过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。
漏电开关不是很灵敏,冲击电流的灵敏度高。
回复
scdragon
2012年07月23日 19:32:58
3楼
灯具零线有破损,导致漏电
回复
zxr2625
2012年07月23日 22:29:16
4楼
区管正解!!!你的灯具可能是节能灯,启动时的冲击电流更大些。。。。。。。。。。。。
回复
crystal_2
2012年07月24日 00:49:06
5楼
还是没有明白
回复
洛学
2012年07月24日 12:00:16
6楼
谢谢大家,今天去同事家,打开户内配电箱,问题就是照明火线接到漏电开关出线侧了