帮忙算算电线选择
lzming118
lzming118 Lv.6
2012年07月23日 15:25:07
只看楼主

计算功率为71.6KW的销售中心,该用多大的电线啊(BV线)、电表、开关、互感器怎么选?高手帮帮忙啦

计算功率为71.6KW的销售中心,该用多大的电线啊(BV线)、电表、开关、互感器怎么选?高手帮帮忙啦
免费打赏
lightskyln
2012年07月23日 16:09:55
2楼
作为一个初学者,拿你这个题练练手!!!!哈哈

三相进线的计算电流为:I=s/√3U=71.6÷(1.732×0.4)=103.35A
查表,设定明敷方式、环境温度35°,选取BV3×25+1×16.允许电流为119A
校验最小允许截面积,
按照允许电压降5%、低压侧线路长度按照最大半径范围250M进行计算:A=M/(c*△Ual%)=71.6*0.25/(76.5*5%)=4.68小于25平

按发热条件校验:
因为设定为明敷,故只考虑温度修正系数:K=√(65-35)/(65-25)=0.866
修正允许电流为:119*0.866=103A等于导线计算电流103A
以上校验计算结果满足导线的动、热稳定条件,所以最终选择BV3×25+1×16
至于弱电回路所用电线,按照民用建筑规范-电气的规定,选4平、2.5平即可
回复
lightskyln
2012年07月23日 16:15:17
3楼
至于其他如开关、电表、互感器的计算,似乎你提供的已知条件不够,无法计算,论坛里应该有很多老师可以凭经验给你建议吧
回复
lightskyln
2012年07月23日 16:23:17
4楼
上面的计算好像是错了,求计算电流应该是用视在功率,而你给的是计算功率,似乎应该理解为计算有功功率,所以计算电流计算有误。按照规范要求,单相回路的功率因数要在0.95以上,甚至可以考虑为1,所以以上计算数值会有点点差距,不过应该满足需要的了
回复
song237358304
2012年07月23日 17:51:04
5楼

大家都是初学者,那就互相探讨吧
第一;已经提出来了你应该计算的是实在功率,你只用有功计算,计算值是偏小的。
第二;按1.2倍的计算电流开关,你要考虑一定的果负荷
第三:按1.5倍的计算电流选线,因为你要考虑在过负荷时开关能对选线有保护。
第四;你考虑了敷设环境,你还要考虑敷设环境,过流需折算。
第五;互感器的变比按空开的额定电流选。
第六;好好查查你电压降的计算,我觉得有点不对路,具体的我不记得了。
回复
lightskyln
2012年07月23日 18:24:42
6楼
楼上说的那些内容,我在书中没有看到啊,仅仅学习了1个月,目前对建筑电气规范的内容了解也就是在网上偶尔看看,还是希望有老师给详细说说,期待学习中
回复
congbohao5
2012年07月23日 21:46:05
7楼
新手,学习了
回复
lightskyln
2012年07月24日 14:55:22
8楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
chen5470
2012年07月25日 14:55:55
9楼
新手学习,求更多高手讨论
回复
逸清风
2012年08月09日 17:24:18
10楼
125A开关,150/5互感器,1.5(6)A电度表;线要看敷设方式,BV线穿管暗敷设时建议选BV-4*70-SC
回复
rekele
2012年08月09日 19:22:20
11楼
学习,值得学习
回复

相关推荐