2楼
低压部分的
回复
3楼
简单,你需要设么样的评论呢?我可不知道该说些设么哦。
回复
4楼
CFW45额定电流配置偏小,建议用2000A,CT用2000/5.电容柜在此系统中用DZ47保护电容不适合.电容柜多了一个CT.避雷器型号FYS-0.22.
回复
5楼
楼上看的很仔细,说得很中肯,非常非常感谢
至于电容柜保护电容的问题看了您的《电容柜进线处HD13BX刀开关下面是微型断路器》
也许就像你说的一样现在南方有许多地方已经弃用RT14熔断器而改用微断
回复
6楼
请问楼主高压侧的断路器操作电源是从哪里取的 ???
回复
7楼
PT柜在 此图中的作用是什么?
PT 的参数(变比)标注好象不是很完整……?
回复
8楼
高压侧断路器的操作电源引自PT
PT除作计量用外,还各部分提供操作电源
回复
9楼
你的系统应该是欧式箱变的把?
1.电源进线应有带电显示.
2.低压系统接地.
3.箱变内使用电源缺.
回复
10楼
带电显示器型号DXN-12Q
低压系统接地和箱变内使用电源必须在一次图上表示的吗?
不是很清楚
以上是我现场观摩偷偷画的图
不完整的地方很多,让大家见笑了
同时,非常感谢各位的指点
回复
11楼
可否详细点
回复