10kV箱变一次原理图,麻烦大家评评
zhouyi0203
zhouyi0203 Lv.4
2007年01月11日 20:48:08
只看楼主

虚心向各位请教,请大家一定多提意见

虚心向各位请教,请大家一定多提意见

1168519966687.JPG

免费打赏
zhouyi0203
2007年01月11日 20:53:28
2楼
低压部分的
回复
dxd_q30
2007年01月12日 07:41:19
3楼
简单,你需要设么样的评论呢?我可不知道该说些设么哦。
回复
ccc678
2007年01月12日 07:58:35
4楼
CFW45额定电流配置偏小,建议用2000A,CT用2000/5.电容柜在此系统中用DZ47保护电容不适合.电容柜多了一个CT.避雷器型号FYS-0.22.
回复
zhouyi0203
2007年01月12日 08:55:27
5楼
楼上看的很仔细,说得很中肯,非常非常感谢
至于电容柜保护电容的问题看了您的《电容柜进线处HD13BX刀开关下面是微型断路器》
也许就像你说的一样现在南方有许多地方已经弃用RT14熔断器而改用微断
回复
shuhawk
2007年01月12日 15:08:32
6楼
请问楼主高压侧的断路器操作电源是从哪里取的 ???
回复
shuhawk
2007年01月12日 15:10:14
7楼
PT柜在 此图中的作用是什么?
PT 的参数(变比)标注好象不是很完整……?
回复
zhouyi0203
2007年01月13日 21:06:28
8楼
高压侧断路器的操作电源引自PT
PT除作计量用外,还各部分提供操作电源
回复
hpower
2007年01月13日 22:04:01
9楼
你的系统应该是欧式箱变的把?
1.电源进线应有带电显示.
2.低压系统接地.
3.箱变内使用电源缺.
回复
zhouyi0203
2007年01月14日 18:06:21
10楼


带电显示器型号DXN-12Q
低压系统接地和箱变内使用电源必须在一次图上表示的吗?
不是很清楚

以上是我现场观摩偷偷画的图
不完整的地方很多,让大家见笑了
同时,非常感谢各位的指点
回复
zhouyi0203
2007年01月15日 08:03:08
11楼


可否详细点
回复