我局某35KV变电站今天发生10KV线路故障越级主变跳闸,以下是记录求分析:10KV线路 速断 动作值Ia=21A 变比200/5 时间 07:49:27 #1主变高后备(35KV侧) 复压过流I段 动作值Ia=183A 变比100/5 时间 07:48:51天气 雷雨 主变跳闸是否与线路故障有关 (主变动作时间早00:00:36) 如无关联 主变因何跳闸 主变保护无其他报警

我局某35KV变电站今天发生10KV线路故障越级主变跳闸,以下是记录求分析:
10KV线路 速断 动作值Ia=21A 变比200/5 时间 07:49:27
#1主变高后备(35KV侧) 复压过流I段 动作值Ia=183A 变比100/5 时间 07:48:51
天气 雷雨 主变跳闸是否与线路故障有关 (主变动作时间早00:00:36) 如无关联 主变因何跳闸 主变保护无其他报警
免费打赏
lingxuct
2012年07月23日 10:51:17
2楼
高低两侧综保的时间是不是以前没对准?低压10KV的“时间 07:49:27 ”与高压35KV的“时间 07:48:51”是同时动作的?

否则,高压先跳闸了,低压没电了还跳闸吗?
回复
shan11dong
2012年07月23日 12:52:43
3楼
时间对过 准确 两台主变并列运行
回复
红苹果
2012年07月23日 13:39:28
4楼
如果出线防雷接地未搞好,可能会出线这情况吧。。
越级跳,肯定是瞬间电流就很大了,。。。
简单的例子,线路上2空开,保护配合,短路电流如果超过上一级空开动作值,肯定是两个都跳了。。
回复
内静外敬
2012年07月23日 15:37:49
5楼
楼主再明确一下:
1、后台机的报文是什么?
2、线路装的是速断还是限时速断?如是限时速断,时限是多少?
3、复合电流保护的定值183A是什么意思?一次值?动作时限是多少?
4、相差0.36S,不象是同时动作,因为开关跳闸时间大约是几十毫秒,所以两台开关的动作时间差最多也就是几十毫秒。
回复
shan11dong
2012年07月23日 18:30:10
6楼
后台不会看
线路是无时限速断
180A是动作值二次 正因为动作值太大所以才怀疑不是10KV线路故障越级
回复
y58168
2012年07月24日 20:29:01
7楼
定值设定的问题吧?
回复
donghai594558784
2012年07月24日 20:41:09
8楼
个人认为此次主变跳闸与10kV线路无关系
1、根据楼主说法,10kV速断保护动作了,10kV断路器也动作了;高后备保护时间提前于10kV线路速断保护,理论上应该是上下级配合的,也就是高后备动作时间在速断之后(前提是设备时间准确);
2、若是越级跳闸,那就是越了两级,中间还有主变低后备保护;若是这样那我怀疑是不是高后备及低后备的保护定值设置有问题啊;
3、变压器跳闸个人认为是不是因为雷电击到变压器的高压侧造成的瞬间过电压而高后备保护动作


以上为个人见解 不对之处一块讨论
回复
niou2108
2012年07月25日 13:18:10
9楼
同意楼上第三条答复,可能性比较大
回复