6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.
6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.
2楼
算一下一下他的电流啊,和几KV没有关系的,再看一下他的整定值多少,是不是太小,当*1.2好了,我想你的设务是以前运行的吧,哪你可以把起运的时间调长一点再全压起动,沙发
回复
3楼
引风机的额定电流是90.4A,功率是800KW,额定电压是6000V额定转速是1489R/MIN,负序过流定值应该为多少?保护CT变比是30/1的.
回复
4楼
请教电动机定值计算方法
回复
5楼
电动机启动时,出现负序动作.可能是三相启动电流不平衡所制.原因可能是电动机内部定子线圈出现相间短路或匝间短路、定子线圈断线造成的。负序电流的整定值大约是正序电流的65%计算。
回复
6楼
一般设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用I段、II段负序过电流保护。
(1)负序I段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起
动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短
路时有足够灵敏度综合考虑计算。
1)动作电流。采用经验公式,取0.6~1倍额定电流;
2)动作时限。取0.5~1s。
(2)负序II段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在
较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。
1)动作电流。用经验公式,取0.15~.03倍额定电流;
2)动作时限。取10~25s。
回复