开关规定值与开关整定值有区别吗?
han231
han231 Lv.2
2007年01月11日 13:31:30
来自于继电保护
只看楼主

开关规定值与开关整定值有什么区别?比如开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流

开关规定值与开关整定值有什么区别?
比如开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流
免费打赏
hnzrj
2007年01月11日 22:42:07
2楼
  

    一般而言,规定值是制造厂商为了保证开关的质量和安全而设置的一个值,而整定值是用户为了系统的安全和保护的配置计算出的一个值!
回复
han231
2007年01月12日 09:08:03
3楼
各位老大!帮忙留个言,谢谢!
回复
xienxuelanghu
2007年01月16日 13:58:10
4楼
同意2楼的
回复
hjrfei
2007年01月16日 15:18:31
5楼
同意2楼的
回复
chencaitaooo
2007年01月17日 13:57:14
6楼
我觉得开关值应该是壳架等级额定电流
整定值才是设备容许通过的最的电流 也就是额定电流
不知道对不对 呵呵
回复
daesales@co163
2007年01月17日 14:47:53
7楼
一般接入电流值应不大于开关整定值,开关额定值是开关壳体可承受电流,而开关的保护功能是靠脱扣器来完成的,所以脱扣电流才是最终可接入电流。
回复
bqg
2007年01月17日 15:00:09
8楼

完全正确.
回复
bqg
2007年01月17日 15:08:44
9楼

1."开关规定值与开关整定值有什么区别",见2楼回帖即可.
2."开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流".答案:不可以.正如7楼所说,开关额定值是开关壳体可承受电流,我们要整定的电流才是所选取的脱扣器脱扣电流,即:整定电流为250A,最大只能接250A的电流.
回复
john_kate
2007年01月17日 16:17:11
10楼


需要重新整定。
大电流的框架开关,如800A以上的,一般可以在面板上重新整定。
MCB通常在630A以下,只有在高端系列产品可以在面板上整定;低端产品必须返厂,小范围可以调整(重新整定)。

你的情况,必须重新返厂调,不能直接用。
回复
shanbobo1028
2007年01月17日 21:58:29
11楼
可以把断路器盖子打开 调整里面 脱扣器上螺钉 如果是电子型断路器 整定就方便多了