11OKV变压器接线组别YNO.yn.d11 与35KV变压器接线组别y.d11。10KV侧核相,出现,A.B.C对A.B.C都显示不同相,角度分别是238.123.59. 我用的是无限核相仪,我判断:1.是两台变压器接线组别之间角度有差别,2.是35KV变压器 高压侧进线,A.B.C接成C.B.A了,造成10KV侧无法判断对应相。请教大侠分析,帮助解决问题,谢谢
我判断:1.是两台变压器接线组别之间角度有差别,2.是35KV变压器 高压侧进线,A.B.C接成C.B.A了,造成10KV侧无法判断对应相。
请教大侠分析,帮助解决问题,谢谢