暖气片与立管间的最小距离可为多少?
wfzhrg
wfzhrg Lv.2
2007年01月10日 16:32:07
来自于采暖供热
只看楼主

暖气片与立管之间,都留有一定距离,其最小距离可为多少?请同仁赐教!

暖气片与立管之间,都留有一定距离,其最小距离可为多少?请同仁赐教!
免费打赏
roamer
2007年01月11日 11:28:24
2楼
柱型散热器热水垂直单管系统:明装250mm左右,暗装400mm左右。
柱型散热器热水、蒸汽双管系统:明装300mm左右,暗装450mm左右。
回复
sjzlxb
2007年01月11日 11:35:44
3楼
看图集,那上面有
回复
liu-xiao-bin78
2007年01月11日 12:40:43
4楼
好多地方不见得就得完全按照图集,图集只是参考
回复
zhangyongsx
2007年01月11日 14:17:20
5楼
请问楼主 "暖气片与立管间的最小距离可为多少?"是出于什么目的而提的.
我认为要50就够了!!!
回复
mage780705
2007年01月11日 19:13:43
6楼
5楼老兄,50太少了吧,距离太短会使水流有影响,增加了阻力。
回复
zhangyongsx
2007年01月12日 14:18:08
7楼
系统与连接方式的不同,对距离的要求也会有所不同。例如单管、单管跨越式、双管系统之间都有差异。
散热器横支管带阀门与不带阀门也有较大差异。因此要根据实际情况来确定。连接时尽量要便于施工、使用及后期维修。
回复
tingyuxuan520
2007年01月12日 15:47:54
8楼
距离不够你怎么检修,250MM的距离操作起来比较方便,规范是最小距离,所以,一般不能更改
回复
wxf-2300197
2007年01月12日 17:00:46
9楼
不是不能更改,但更改后的数值必须大于规范规定的数值。
回复
ly-9999999
2007年01月12日 17:58:09
10楼
柱型散热器热水垂直单管系统:明装250mm左右,暗装400mm左右。
柱型散热器热水、蒸汽双管系统:明装300mm左右,暗装450mm左右。
回复