高规中3.5.2.2中说:对于结构底部嵌固层,楼层与其相邻上层的侧向刚度比不宜小于1.5抗规中6.1.14.2说:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。这两条是一个意思吗?还有地下室顶板为嵌固部位的话和嵌固层是地下一层吗?

高规中3.5.2.2中说:对于结构底部嵌固层,楼层与其相邻上层的侧向刚度比不宜小于1.5
抗规中6.1.14.2说:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。
这两条是一个意思吗?

还有地下室顶板为嵌固部位的话和嵌固层是地下一层吗?
hyp1962
2012年07月20日 12:22:14
2楼
这是二个不同、且不关联的概念。
高规中3.5.2.2中说:对于结构底部嵌固层。。。系指当没有地下室时一层刚度要大于二层;或当有地下室时地上一层刚度要大于地上二层。既俗话说不能头重脚轻。
抗规中6.1.14.2说:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时。。。系指地下室顶板处可以视为绝对嵌固端,既此处位移转角均可以视为0。这时地下与地上可以分开计算。
回复
kketchup
2012年07月20日 12:27:07
3楼
楼上已经说得很详细,我补充点个人看法,1.5其实是用来判断薄弱层,而2是作为嵌固端的必要条件
回复
lfh1101
2012年07月20日 12:40:40
4楼
楼上两位已经说的很详细,我也补充一点,
“高规中3.5.2.2中说:对于结构底部嵌固层,楼层与其相邻上层的侧向刚度比不宜小于1.5”,这里的侧向刚度通常采用”水平力与说平为宜之比“
”抗规中6.1.14.2说:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。“这里的侧向刚度通常采用楼层剪切刚度。
回复
wywklm
2012年07月20日 13:50:44
5楼
谢谢~~~仔细读了~~~还不是能完全理解,可能是自己底子太不好了,回去慢慢想想~~~~说的很细
回复
wywklm
2012年07月20日 14:03:50
6楼

回去想想,还是觉得心里有疑问,对于带地下室并且以地下室顶板作为嵌固部位的建筑,那这两条就要都满足才可以,是不是这样?还有对于嵌固部位和嵌固层如何判断?
回复
nixuebin12345
2012年07月20日 14:27:48
7楼
实质一样,都是要求嵌固层刚度大于以上一层多少而已,高規更符合实际,抗規更笼统,.对于沙发所说位移为0可以分开算,值得商榷,PKPM最好带上顶板计算,指定嵌固,方可满足6.1.14第三条的规定.