90kw星三角
俺是做配电柜的
2012年07月20日 10:20:02
只看楼主

新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸

新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
免费打赏
tao163
2012年07月23日 20:02:45
12楼
解决办法:在星--角转换之间增加一个继电器,星形接触器断开后先接通这个继电器,再由这个继电器接通角形接触器。目的是延长星形接触器断开到角形接触器吸合的时间,使星形接触器有足够时间灭弧。
回复
tao163
2012年07月23日 20:04:22
13楼
等待解决结果
回复
xzg5921
2012年08月15日 17:37:51
14楼

好办法,正常情况下是时间继电器动作,先断开星起动后再接通角运行,改完之后是先断开星起动后,让第二个时间继电器通电,1到2秒后再由第二个时间继电器接通角运行就可以了。
回复
hanzhg54
2012年08月15日 20:21:44
15楼
在星三角之间加延时是可以的,但是时间不能太长,1秒足够。
回复
硕硕
2012年09月14日 10:29:11
16楼
切换时间设置过短
回复
scjcl
2012年09月20日 12:40:17
17楼
个人意见 1.切换时间过短 90kw开方乘2加4等于22秒
回复
mcmad
2012年09月20日 15:44:06
18楼

同意这个意见,应该是切换时间短导致的。
回复

相关推荐

APP内打开