新《建筑设计防火规范》水泵接合器的理解与设计
responsibility
2007年01月10日 10:24:56
只看楼主

建筑设计防火规范GB50016-2006中 第8.4.2 第5条 关于水泵接合器的设计和原来的建筑设计防火规范有了较大的改变。GBJ16-87中第8.6.1四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。

建筑设计防火规范GB50016-2006中 第8.4.2 第5条 关于水泵接合器的设计和原来的建筑设计防火规范有了较大的改变。
GBJ16-87中第8.6.1
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。
GBJ16-87中住宅要求设水泵接合器。


再看GB50016-2006中第8.4.2
5、高层厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。

问题所在:
GB50016-2006中对住宅或多层建筑的水泵接合器的设置问题只字未提,是否住宅类建筑不用设置消防水泵接合器?
关于新规中水泵接合器的设置问题希望能和同行探讨探讨。
免费打赏
icebergchao
2007年01月10日 10:39:13
2楼
我觉得可能是因为现在在多层住宅中,需要设置室内消防管网的住宅几乎没有,所以规范未做要求。
回复
responsibility
2007年01月10日 10:48:15
3楼


多层住宅中,比如下有商铺,7层,设消火栓系统,那么要不要加消防水泵接合器?
我刚做了一个工程,我加了接合器,今天翻规范,发现新规范中没找到理由,于是想想是不是可以不设?

回复
icebergchao
2007年01月10日 11:08:41
4楼
如果是低层为商铺,我们一般在商铺内设置消火栓,住宅部分不设置,如果是商场,则按照公建来考虑,个人认为,你这个工程如果做了室内消火栓系统,还是应该加上水泵结合器。
回复
cmsgdarch
2007年01月10日 11:31:47
5楼
为使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,规定超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。
回复
responsibility
2007年01月10日 11:49:12
6楼


住宅部分不设消火栓行不行啊?审图可以过?
我到是底层是商铺的都做了消火栓。
回复
yanglan
2007年01月14日 18:42:35
7楼
我去年的一个项目,底部网点的住宅,消防部分让我加了
回复
yanglan
2007年01月14日 18:48:39
8楼
而建规的使用范围是9层住宅。
规范规定:
超过7曾的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管不小于DN65。

我的理解是规范对住宅的消火栓规定放松了些,还可以设置干式系统,
是不是可以理解成水泵结合器可以不设置。
与大家共同探讨。
回复
daag
2007年01月15日 22:33:35
9楼
多层住宅不必设.
回复
dongrinuanyang
2007年01月16日 16:30:29
10楼
住宅部分不设消火栓行不行啊?审图可以过?
我到是底层是商铺的都做了消火栓。
新规8.4.3条中1条,除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
回复
dongrinuanyang
2007年01月16日 16:32:52
11楼

住宅部分不设消火栓行不行啊?审图可以过?
我到是底层是商铺的都做了消火栓。
8.4.3条,1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
回复