电压不平衡的原因??
chongzhi82
chongzhi82 Lv.2
2007年01月10日 09:19:21
只看楼主

变电站直流系统电压正可达180V左右,而负只有30V左右,它的原因主要有哪些!!

变电站直流系统电压正可达180V左右,而负只有30V左右,它的原因主要有哪些!!
免费打赏
tely-007
2007年01月10日 09:56:39
2楼
是不是负极应该接地啊?
回复
chongzhi82
2007年01月11日 08:15:40
3楼
直流系统哦
回复
dxd_q30
2007年01月14日 02:04:31
4楼
你必须保证+,-级测量的参照点选的应该相同,如果等电位,那么考虑一下是否测量的直接是-级电压,接触是否良好
回复
shaofuqiang1958
2007年01月14日 22:44:32
5楼
可能是直流接地了.查一下.
回复
wym77218
2007年01月15日 13:12:26
6楼
负极对地绝缘不良,查查线.
另外你的直流系统有没有绝缘监察继电器,如果没有你需要在正负极和地之间加平衡电阻,然后再测量否则测量不准.