该洗浴中心的淋浴室要设喷淋吗?
wyjgrl
wyjgrl Lv.2
2007年01月10日 08:42:11
只看楼主

一个洗浴休闲中心,共三层,一、二层都是4700多平米,包含两个350平米的淋浴室,我觉得从安全角度考虑应该设喷淋,而且从网易下载的一份相似图纸里看到淋浴室里也设了,可甲方说淋浴室里可燃物质很少,又不缺水,没必要设。我又找不到相关的规范或者资料,谁有这方面的设计经验,向大家请教了!另外,三层是个普通旅馆,未设空调,700多平米,应该满足GB50016-2006中8.5.1条第四款中不设喷淋的条件吧? (在新手课堂里发了帖子没人理,在这里恳请高手指点指点啊!)

一个洗浴休闲中心,共三层,一、二层都是4700多平米,包含两个350平米的淋浴室,我觉得从安全角度考虑应该设喷淋,而且从网易下载的一份相似图纸里看到淋浴室里也设了,可甲方说淋浴室里可燃物质很少,又不缺水,没必要设。我又找不到相关的规范或者资料,谁有这方面的设计经验,向大家请教了!另外,三层是个普通旅馆,未设空调,700多平米,应该满足GB50016-2006中8.5.1条第四款中不设喷淋的条件吧? (在新手课堂里发了帖子没人理,在这里恳请高手指点指点啊!)
ah-wangjun
2007年01月10日 14:45:14
2楼
你的建筑每层之间应该有防火分隔,一层中至少也应该划分两个防火分区,如果淋浴室有防火分隔单独隔开,应该不用设置喷淋,如果没有,则应该一同设置。
回复
wyjgrl
2007年01月11日 08:59:20
3楼
十分感谢版主!以后多多请教了!
回复