究竟该选多大的导线???
chengdu010
chengdu010 Lv.2
2007年01月09日 19:09:49
只看楼主

输送容量为60MW,电压等级为110KV,线路长20km,最大负荷利用小时为3000小时,经济电流密度为1.15A/mm2,按经济电流密度计算导线截面为LGJ-300,但是在经济输送容量表中查得LGJ-300的导线经济输送容量为86.9MVA、经济电流为456A,LGJ-240的导线经济输送容量为69.5MVA、经济电流为364.8A。请问究竟该选择LGJ-300的导线还是应该选择LGJ-240的导线??

输送容量为60MW,电压等级为110KV,线路长20km,最大负荷利用小时为3000小时,经济电流密度为1.15A/mm2,按经济电流密度计算导线截面为LGJ-300,但是在经济输送容量表中查得LGJ-300的导线经济输送容量为86.9MVA、经济电流为456A,LGJ-240的导线经济输送容量为69.5MVA、经济电流为364.8A。请问究竟该选择LGJ-300的导线还是应该选择LGJ-240的导线??
免费打赏
chengdu010
2007年01月09日 19:28:24
2楼
怎么没有人回答呢?
回复
chengdu010
2007年01月09日 19:28:43
3楼
怎么没有人回答呢?
回复
gao9403
2007年01月10日 18:07:10
4楼
LGJ240就行了