配电箱的隔离开关(负荷开关)该用三极还是四极
yangking531
2007年01月09日 17:34:59
只看楼主

看别人的图有的用三极,有的用四极,到底该如何,期待权威

看别人的图有的用三极,有的用四极,到底该如何,期待权威
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 17:45:37
2楼
看你是什么配电系统了!
回复
yangking531
2007年01月09日 17:59:22
3楼
怎么会都成呢,总归有区别的哇
回复
cn1213
2007年01月09日 18:47:10
4楼
关于断路器的3P还是4P的选择
《民规》第二稿
7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。

附4P断路器四种类型:
①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;
②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;
③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;
④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分

TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关

TT-采用4P
TN-采用3P
IT-采用3P
回复
yangking531
2007年01月10日 10:36:37
5楼
看来四楼讲的还是蛮权威的,可是具体原理还是不太明白,期待更精彩的表述
回复
ares_rambo
2007年01月10日 13:03:07
6楼

四楼的说的已经够具体的了,再不明白,只能看书了!
回复
xienxuelanghu
2007年01月10日 14:25:39
7楼
看不明白啊,不过记下
回复

相关推荐

APP内打开